Hallo,
ich habe jetzt einige Shelly1 und Shelly2.5 ohne Probleme verbaut und im Betrieb, aber ein Zimmer mit zwei Wechselschalter und zwei Lampen macht Probleme und ich bekomme es nicht hin.
Ein/Aus über die Website funktioniert immer, egal welche Stellung die Schalter haben.
Aber wenn Schalter1 (mit schwarzen Kabel) auf einer bestimmten Position steht, dann funktioniert Schalter2 nicht mehr, der Shelly1 schaltet nicht.
Über die Website kann noch immer geschalten werden.
Ich habe auch schon einen anderen Shelly1 und andere Wechselschalter probiert immer das gleiche Ergebnis. Auch die unterschiedlichen Button Types beim Shelly1 machen keinen Unterschied.
Jetzt habe ich den Shelly wieder ausgebaut und den braunen Ausgang von Schalter2 wieder mit den braunen Kabeln von den zwei Lampen verbunden, ohne Shelly funktioniert die Wechselschaltung.
Ich verstehe es nicht.
Hier einmal meine Verdratung mit den original Farben am Schalter und am Shelly1:
Vielleicht habt Ihr eine Idee, sonst bin ich schon soweit, dass ich den Shelly dort nicht einbaue.