Du benötigst eigentlich eine komplett vom Schalter entkoppelte Kontrolllampe, ein Anschluss an Neutralleiter, der andere an O des Shellys, zusammen mit dem Lampendraht.
Oder Kontrollampe ausbauen.
Du benötigst eigentlich eine komplett vom Schalter entkoppelte Kontrolllampe, ein Anschluss an Neutralleiter, der andere an O des Shellys, zusammen mit dem Lampendraht.
Oder Kontrollampe ausbauen.
Wenn der BWM/Taster nur das Einschalten triggert und der Shelly das Ausschalten mittels Auschaltverzögerung übernimmt, wäre es wohl denkbar.
Stimmt, müsste wohl ein Relais sein.
Wenn schon Eltakos vorhanden sind und der/die Bewegungsmelder Probleme machen, wäre allenfalls zu prüfen, ob es nicht am Einfachsten/Günstigsten wäre die Eltakos wieder zu verbauen und mit den Tastern und dem BWM den Eltako zu triggern, welcher dann den Shelly betätigen würde.
Hierfür wäre es aber unabdingbar, dass der BWM es zulässt die Einschaltdauer auf einen möglichst niedrigen 1-stelligen Sekundenbereich einzustellen.
Wie soll man dir denn helfen, ohne Angabe ob und wenn ja, wo es eine Frage/Problem gibt?
Unterschiedliche Taster verbaut, Taster falsch
angeschlossen, oder du sagst uns wie du gemessen hast.
Ich bin mir relativ sicher das ich vorhin am SW 230V hatte.
Solltest du wirklich 230V gemessen haben, mit keinem der Taster gedrückt, könnte dies bedeuten, dass du Taster verbaut hast, welche zum Teil Öffner Kontakte haben und zum Teil Schliesser Kontakte, oder du hast überall die selben Taster verbaut und diese haben jeweils einen NO und einen NC Kontakt und diese wurden nich überall gleich angeschlossen.
Habe 10 Taster, sind alle neu, habe auch schon untereinander getauscht, das komische ist, wenn ich den ersten Taster gedrückt halte, dann kann ich mit dem zweiten tasten, und umgekehrt!
Das liest sich aber als ob etwas in der Installation verdreht wurde.
Sollte doch alles korrekt verdrahtet sein und, was bei 10 Tastern nicht all zu abwegig wäre, du an einem Problem mit induzierter Spannung auf der Tasterleitung zu kämpfen haben, könnte allenfalls nur noch der Einbau eines zus. Relais helfen, welches beim betätigen eines Tasters anzieht und dann mit seinem Kontakt den SW Eingang des Shellys betätigt.
Wenn du unten beschriebenes machst, kannst du sehen ob es an der Installation liegt oder nicht, ohne zu messen:
Alternativ in den Einstellungen " Input state" aktivieren, dann kannst du am senkrechten Strich des Schaltersymbols den Zustand sehen, den der Shelly anniimmt zu sehen, am SW Eingang.
Wenn Installation in Ordnung ist/ keine Induktion vorhanden, muss der Strich grau sein, wenn kein Taster betätigt und blau wenn Taster betätigt wird.
Ich vermute er bleibt immer blau.
Beide Male ca. 1/2 Netzspannung.
Alternativ in den Einstellungen " Input state" aktivieren, dann kannst du am senkrechten Strich des Schaltersymbols den Zustand sehen, den der Shelly anniimmt zu sehen, am SW Eingang.
Wenn Installation in Ordnung ist/ keine Induktion vorhanden, muss der Strich grau sein, wenn kein Taster betätigt und blau wenn Taster betätigt wird.
Ich vermute er bleibt immer blau.
Schliesse alle Taster an und messe die Spannung an SW, wenn keiner der Tsster gedrückt ist.
Löse den Draht vom SW und messe die Spannung an SW.
Wenn du untetschiedliche Spannungswerte misst, hast du ein Problem in der Installation.
Ich tippe auf defekten Taster, oder infuzierte Spannung auf dem Tasterdraht.
Hast du die Cloud deaktiviert (weil keine Lodeinträge)?
Die Ansprüche sind halt verschieden, für mich ist eine halbe Sekunde ok.
es könnte auch sein, dass die Anzeige zu träge ist, das Schalten selbst aber erkannt wird, hast du schon mal im Log nachgeschaut?
Andererseits ist die Frage, was bei dir kurz bedeutet?
<1s?
Der Kreis zeigt den Zustand des Ausgangs, der Strich denjenigen des SW Eingangs.
Kann in den Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden.
Du kannst den RGBW2 immer unter Spannung lassen und mit dem Schalter diesen ein und ausschalten:
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/12758-4xwhite-led-strip-shelly-png/]
Interessant, besonders da wo sie den Shelly Button als Fuss-Tretschalter anpreisen.
Wo er ja mal gerade so mit der Hand beidenbar ist, wenn man's sanft macht.
Irgendwie sieht das schwierig, wenn keine Drähte nachgezogen werden können, du bräuchtest ja zwischen den drei Tastern jeweils drei Drähte und zusätzlich in einer der Dosen den zugehörigen Neutralleiter, sowie den Draht der zur Lampe führt.
Das hier wäre das was Olsche weiter oben noch angetönt hatte:
Dies hier und einfach die Anzahl Taster anpassen:
https://smarthome-forum.eu/index.php?atta…rschaltung-png/
Alle beteiligten Schalter werden durch Doppeltaster ersetzt.
Du könntest ihn z. Bsp. an der Lampe verbauen, zwischen Lampendraht und Neutralleiter.