Zu 1:
es wäre zu prüfen, ob die 30VDC konstant anstehen und auch wenn ein oder zwei Shellies dran hängen und der Lift gefahren wird (keine Spannungseinbrüche).
Zu 2/3:
da zwei Fahrtrichtungen zu schalten wären müssten entweder zwei Shelly 1 oder ein Shelly 2.5 mit zusätzlichen Koppelrelais verwendet werden, dies würde garantieren, dass im unbetätigten Zustand Spannung auf den Ausgängen vorhanden ist.
(An den SW Eingängen der Shellies liegt beim Betrieb an 230V immer die Hälfte der Netzspannung an, ob dies bei DC auch der Fall ist, müsste geprüft werden.) (zur Zeit noch nicht zutreffend)
Nebenbei:
Aus der Tatsache, dass bisher niemand geantwortet hat, könnte man schliessen, dass die Art der Formulierung deines Anliegens nicht all zu positiv aufgenommen wird.
Alle oder zumindest die meisten der hier antwortenden Personen tun dies in ihrer Freizeit ohne irgend einen Nutzen daraus zu ziehen und nur in der Absicht jemandem zu helfen.
Aus diesem Grund wird auch niemend eine Garantie für die gegebenen Ratschläge übnernehmen.
Unten eingefügtes Bild aus dem Lexikon würde die Beschaltung in etwa zeigen
(anstelle des GW60 wären hier die aufgetrennten Drähte für auf und ab anzuschliessen):
Mit dieser Art der Beschaltung könnten die bisher verwendeten Geräte weiterhin genutzt werden und zusätzlich wäre es möglich über eine übergeordnete Heimautomationsapplikation oder die Shelly App zu schalten.
Allerdings bemerke ich gerade, dass mit der Verschaltung die gleichzeitige Aktivierung beider Richtungen nicht verriegelt ist, es müsste also noch eine Verriegelung eingebaut werden.
Ich muss mir dies nochmals überlegen, evtl. meldet sich in der Zwischenzeit jemand anders noch zu Wort.
Edit:
Sollten später nur noch über die Harmony mit zusätzlicher Konvertierung Infrarot / Funk Befehle abgesetzt werden und nicht mehr über das bisherige Gerät, könnte auf eine zusätzliche Verriegelung verzichtet werden, da Befehle ja nur über den Shelly gesetzt würden.
Edit1:
Es könnte sein, dass es mit dem ShellyUni, welcher demnächst erhältlich sein wird, einfacher / kleiner zu realisieren wäre.
Edit2:
Wenn ich es richtig sehe könnte die Funktion vorab getestet werden indem:
- Lift in Mittelstellung gefahren wird.
- kurzzeitig eine Brücke gemacht wird zwischen 1 und 2 und beobachtet wird. ob der Lift nach oben fährt.
- kurzzeitig eine Brücke gemacht wird zwischen 1 und 4 und beobachtet wird. ob der Lift nach unten fährt.
Wenn dem so wäre, müsste auf den Umschaltkontakteingang jedes Koppelrelais der Draht 1 verdrahtet werden, auf den NO Ausgang des Hochrelais der Draht 2 und auf den NO Ausgang des Runterrelais der Draht 4.
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10692-ar768-superrollo-gw60-shelly2-5-png/]