Hallo,
ich bin neu hier im Forum und habe auch schon einiges mitgelesen. Ich habe mir den Shelly pro 3 EM gekauft und bisschen untersucht.
Dazu ist auch mir folgendes aufgefallen. Die Firmware ist die akuelle, wohl eher Beta 0.14.1.
Zuerst zum Webserver und der Leistungsmessung, dem Energy Graph.
Die Leistung z.B. an der Phase A ist ca. 52W. Der Energy Graph zeigt ca. 0,86Wh an. Was sollen 0,86Wh sein?
Ich habe gelesen dass der Shelly die Werte pro Minute erfasst, stimmt das? Dann wären das eher 0,86Wminuten, denn wenn ich
mit 60 multiplizieren passt es mit der momentanen angezeigten Leistung von ca. 52W??
Auch das Thema war ja schon hier zu den Messwerten Wirkleistung/Scheinleistung/Powerfaktor.
Ich bin ganz klar der Meinung das der Powerfaktor falsch angezeigt wird. Durch eine Vergleichsmessung mit einem anderen
Leistungsmessgerät konnte ich sehen, dass Scheinleistung und Wirkleistung gut zusammengepasst haben, aber nicht der
Powerfaktor. Der Shelly zeigte ca. -0,78 an und das andere Messgerät ca. 0,68. Wenn man die vom Shelly ermittelte Scheinleistung mit dem
eigenen ermittelten Powerfaktor (-0.78) multipliziert ergibt sich wie hier schon mal geschrieben wurde, eine zu hohe Wirkleistung, die der Shelly
selbst auch nicht als Wirkleistung anzeigt. Nehme ich vom Shelly die Scheinleistung und mulzipliziere ich die mit dem
Powerfaktor (0.68) vom anderen Messgerät, stimmt die Wirkleistung, die auch der Shelly anzeigt.
Witzig war, als ich den Wandler absichlich gedreht habe, wurde die Leistung natürlich negtiv, aber der Powerfaktor war dann
positiv und lag auch etwa bei 0,68?
Eine Frage noch zur der Shelly smart Control App.
Bin ich zu doof oder ist es einfach nicht möglich, oder vorgesehen z.B. einem "Raum" nur die Phase A , einem anderem
"Raum" nur die Phase B und einem dritten "Raum" die Messwerte der Phase C zuzuordnen? Einem vierten "Raum" z.B Haus
den kompletten Shelly. Der Shelly hat doch die Phasen als unabhängige Messstellen?