Beiträge von Rommy

    Lösche mal die "Active time" oder gebe andere Werte ein :)

    Okay, das war es nicht.

    (Dadurch dass ich das am Computer von zu Hause programmiere und mich nur per VPN auf das System schalten kann, um überhaupt da dranzukommen, hab ich mit jemanden telefoniert, der 'ne halbe Stunde für mich den Taster wie ein blöder drückt ^^ Aber das nur am Rande.)

    Es war ein viel versteckteres Problem.

    Unter Home - > (Detached inputs) "in meinem fall Input 1" -> invert -> Darf das Häkchen nicht gesetzt sein!

    (Wieso da auch immer der Haken drin war bei Invert Input, das war standardmäßig eingestellt)
    Ist der Haken gesetzt, erkennt das System nicht 1,2,3 oder Long-Push.

    Aufgefallen ist mir das eigentlich nur, weil ich immer nur einen Long-Push bei Inputs optisch von Shelly angezeigt bekam. Und keine 1,2 oder 3 Punkte bzw. den langen Strich beim Betätigen der Input Tasten.

    Jetzt geht es.


    Und um das Thema hier abzuschließen:

    io Broker zeigt mir im Datenbaum ganz klar in Worten den Eingang an:
    one_push
    double_push
    tribble_push
    long_push

    womit ich dann die weiteren Funktionen für den Shelly externen Zigbee Spot in Blockly oder per Szenenadapter in ioBroker mühelos weiterverarbeiten kann.

    Der Zigbeespot ist ein 3 Phasen schienen Strahler welcher per Zigbee an einer Hue Bridge gekoppelt ist und die Hue Bridge wiederum am ioBroker verknüpft ist.

    (Das Projekt hier dient dazu in unserem Geschäft den Eingangsbereich manchmal farbig zu gestalten, wenn ich dazu Lust habe, entweder per fester statischer Farbe oder eben auch mal per Script einen Farbdurchlauf, dadurch das wir Farbe mit Glitzerpartikel an den Wänden haben, schimmert das bis nach draußen vor die Tür, wenn der RGB+CCT Spot dagegen leuchtet) 8o

    Unser Schaufenster selbst ist auch schon smart, mit Shelly für die großen Spots und Philips Hue sowie Phillips SyncBox für den Fernseher im Schaufenster, um je nach Tageszeit andere Szenen automatisch abfahren zu lassen.

    Das nächste Projekt ist unsere Leuchtreklame vor der Tür mit drehendem Ladenlogo als Hologramm auf dem Boden ^^


    Danke für eure Unterstützung und die Gedankenhilfe bei dem Projekt.

    AlexAn Also ich denke ich werde noch irgendwas falsch haben, aber so funktioniert aktuell leider gar nichts.
    Derzeit versuche ich über die Aktion nur das Relais zu schalten.

    Ich habe bei 1x Push Toggle eingestellt.

    Also müsste der Spot ja an oder aus gehen, bedauerlicherweise keinerlei Funktion mit den im Screenshot sichtbaren Einstellungen.

    Hast du 'ne Idee, was da falsch ist?

    Screenshot 2024-09-18 131719.png

    Screenshot 2024-09-18 131733.png

    Screenshot 2024-09-18 131753.png

    AlexAn Okay, vielen Dank für deine Ausführung.
    Soweit ich sehe, ist über deinen Weg jedoch keine Toggle Funktion für die einzelnen Funktionen verfügbar?

    Oder mache ich da irgendwo was falsch?

    Ein einzelner Tastendruck, würde ich mir zumindest wünschen, löst nacheinander ON und OFF aus.

    Also einmal tippen ON noch einmal tippen OFF.
    Zweimal tippen ON zweimal tippen OFF.

    Könnte man das irgendwie über IO Broker lösen?

    Sofern ich auf Detached stelle, lösen die Ausgänge nicht mehr direkt aus, könnte man das trotzdem irgendwie so lösen, dass 1x Tippen direkt mit dem Ausgang verbunden ist und alle anderen Funktionen nicht?


    Habs gefunden. :P

    Hat bisschen gedauert, bis ich das ganze kapiert habe, weil ich das bisher noch nie gebraucht habe.

    Die ganzen Tastenkombinationen merkt sich in der Praxis halt keiner!

    Ich klebe auf die Tasten Etiketten, also wenn ich es mal vergesse, steht ja drauf wie es war. So mache ich das immer. ^^


    Und es wird eigentlich auch nicht sehr oft benötigt, da das, was dahinter ist, eh automatisch läuft.
    Demzufolge wird dieser Taster sowieso nie benutzt.
    Mir gehts aber darum, dass ich es trotzdem mal manuell machen kann, wenn ich doch mal will ohne das Handy herauszukramen, ewig die App zu starten bis man sich dahin gefummelt hat, wo man hin muss, um es zu schalten...

    Ich schaue mal wie ich die Weiterleitung der 2x 3x und Log Push Funktion an IO Broker ausgewertet bekomme.


    Was kommt denn da genau bei ADD URL rein?
    Muss ich da beim ioBroker ne http request anlegen um das im ioBroker dann abzufragen?
    Da müsste ich mich dann erst mal wieder reinfuchsen wie das mit dem httprequest genau funktioniert hat ^^

    Ich bin mir noch nicht ganz sicher und kann es auch erst morgen ausprobieren, aber ich glaube der Datenpunkt in IO Broker zeigt mir auch den Tastendruck an.
    Habe aktuell long Push in einem der beiden Inputs stehen, eventuell brauch ich dann dafür gar nichts weiter um das in ioBroker auszulesen.
    Also keine weitere aktion im Shelly.
    Genaueres weis ich aber erst morgen wenn ich vor Ort den Taster tasten kann ^^

    Hallo ihr Lieben, ich habe einen Shelly Plus 2PM in Betrieb und daran einen Doppeltaster angeschlossen.
    Nun habe ich vor, damit mehrere Funktionen umzusetzen.
    Ein ioBroker ist am Shelly auch angeschlossen oder umgekehrt 8o.
    Außerdem sind zwei Ausgänge am Shelly angeschlossen, die analog weiterhin geschaltet werden sollen. (auch wenn ich das harte analoge Schalten sicherlich in der folgenden Konstellation nun über ein Script lösen muss.)

    Was möchte ich umsetzen?
    Taster 0:
    1. → Short Push (Toggle "ein / aus" des Relais 0 am selben Shelly)
    2. → Double Push (Farbsteuerung einer Zigbee Lampe über Netzwerk an ioBroker angeschlossen) ⇒ (Ist hier Toggle möglich zum Beispiel das Umschalten auf Pink und warmweiß?)
    3. → Long Push (Lauflicht Farben einer Zigbee Lampe über Netzwerk an ioBroker angeschlossen) ⇒ (Ist hier Toggle möglich, zum Beispiel das Umschalten zwischen Lauflicht und warmweiß? Andernfalls müsste ich bei Taster 1 diese Funktion hinterlegen und die andere fern Shelly Schaltung vergessen.)

    Taster 1:
    4. → Short Push (Toggle ein / aus des Relais 1 am selben Shelly)
    5. → Double Push (Toggle ein / aus Relais 0 eines anderen Shelly Plus 2PM über Netzwerk)
    6. → Long Push (Toggle ein / aus Relais 1 eines anderen Shelly Plus 2PM über Netzwerk)

    Ist das alles so umsetzbar? (Soweit ich weiß, müsste der Shelly Plus 2PM alle drei Funktionen unterstützen)
    Wie würdet ihr das Machen?
    Auf ioBroker würde ich gerne (relativ unerfahren und auf Hilfe angewiesen) Blockly benutzen.

    Würdet ihr die Logik aufteilen auf ioBroker und den Shelly (ohne Cloud Betrieb) oder lieber alles auf ioBroker laufen lassen?


    Freue mich auf eure Ideen, Vorschläge, Antworten und bin dankbar für jegliche Unterstützung. :thumbup:

    Ich habe auch ein ähnliches Problem. Wenn ich die Relaisstellung in der App einmal ändere, entweder von Ein auf Aus oder umgekehrt, und danach nur noch meine Wechselschaltung betätige, tritt das Problem nicht mehr auf. Wenn ich jedoch über die App oder die Weboberfläche nur einmal den Zustand ändere, beginnt mein Deckenlicht zu flackern und glimmt.

    Hallo ihr Lieben.
    Ich weiß, Schalter schaltet Shelly und Shelly schaltet Lampe.

    Manchmal ist das jedoch ohne bautechnischen Aufwand und oder aus Platzgründen nicht so einfach.

    Ich habe eine Schaltung wie folgt in meiner Wechselschaltung:

    (Bildkopie von YouTube genau so angeschlossen :!: ABER Nulleiter vorhanden und bei Shelly 1L auch angeschlossen :!: ⁣)

    IMG_5903.png

    Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das nicht irgendwie mit einem Shelly Plus 1 auch umgesetzt bekomme, da ein Nulleiter vorhanden ist.

    Meine Idee habe ich hier einmal bildlich dargestellt:

    Shelly Schaltung.png

    Kann ich SW 1 und SW 2 auf SW und Output so anschließen?
    Der Shelly 1L hat ja 2 separate SW Eingänge und der Shelly Plus 1 nur einen.
    Hab ich hier einen Denkfehler oder ist das so umsetzbar wie beim Shelly 1L mit den Schaltern auf Output?

    Der Shelly 1L an der oben platzierten Zeichnung (zusätzlich mit N angeschlossen) ist leider durch eine blöde LED Lampe verklebt (Klickt zwar, aber schaltet nicht mehr, ein Einschaltstrombegrenzer "eQ-3 130366" ist bestellt.) leider gibts den Shelly 1L ja nirgends mehr, wodurch ich jetzt eine neue schlaue Lösung brauche.

    Liebe Grüße und ich danke euch im Voraus für eure Informationen.


    Ist das nun der gleiche?

    Lieben Dank für deine Rückmeldung.

    Ja wenn es dunkel ist sieht man die led meist trotzdem auch wenn falsch herum verbaut 😁

    Ja wir reden von genau diesem Aktor:

    IMG_2019.pngIMG_2020.jpeg

    Natürlich ist die neuste Firmware drauf.

    manchmal läuft der digitale Tür Kontakt auch extrem langsam.

    Die Kabel der meisten Sensoren sind rund 20 Meter lang, da sie aufs Dach der Garage führen.

    Nach meinem Wissen durch YouTube und Internet, sollte die Menge der Sensoren eigentlich kein Problem sein.

    An den gleichen Aktor muss sogar noch ein analoger windsensor dran der je nach Geschwindigkeit 1-10 v zum analogen Eingang an den Shelly sendet wo ich mir dann über den io Broker die Geschwindigkeit umgerechnet wieder anzeigen lassen kann.

    Liebe Grüße.

    Machen das auch andere DS18B20 an einem Anderen Shelly?

    Bei mir kann ich das leider nicht.

    Da ich keine weiteren Temperatur Sensoren habe. Außer den der beides kann. Temperatur und Feuchtigkeit. Der ist an einem anderen Shelly und der hat das gleiche Problem.


    Was macht die RSSI und die Uptime des Shellys

    Die Leistung vom wlan ist bei 42 dbm.

    Da ich das Gerät vor kurzem selbst neu gestartet habe ist das mit der uptime schwierig zu sagen.

    Würde meinen, das er von selbst nicht einfach so neu gestartet hat.

    Da ich noch relativ viel eingestellt habe wurde er jedoch auch mehrfach neu gestartet.

    Heute ist das Problem mit dem Temperatur Einbruch noch nicht aufgetreten. Aber kann ja theoretisch noch kommen.

    Hier die ersten Ergebnisse der Temperatursensoren .

    Na das sieht meiner Meinung nach ganz gut aus.

    Weiss jemand wo diese Temperaturschwankung im blauen Bereich her kommt ? Das hab ich auf alle Sensoren.

    IMG_0578.png

    😅 ich sag ja, ich mach da alles dran was geht.

    Der analoge Windgeschwindigkeitsmesser mit 10 Volt ist auf dem Weg 😁👍🏻.

    IMG_0579.png

    Die Temperaturen unter den Modulen sind denke ich auch ohne Lüfter kein Problem.

    Wir hatten mal ein paar Tage ohne Wolken oder diesen Nebelschleier am Himmel.

    Die Sensoren sind da alle um 1,5 grad gleich. Zuvor alle kalibriert.

    IMG_0580.png

    Hier ist die Temperaturschwankung zu sehen.

    Das ist bei alle 5 Sensoren gleich und zur gleichen Zeit. Aber nicht jeden Tag um die gleiche Zeit. Aber jeden Tag.

    Bis auf die Unregelmäßigkeit passt aber alles.

    Weis jemand was das sein kann?

    Das gleiche problem hab ich bei einem anderen AddOn mit einem Freudigkeit Kombi Sensor im plus Bereich.

    Kleines Update zu der PV Geschichte 😁👍🏻


    IMG_0466.jpeg

    Temperatursensoren verlegt

    IMG_0461.jpeg

    Und verdrahtet mit ner CAT 5e Leitung (17-20 Meter)

    IMG_0437.jpeg

    Von drinnen alles ordentlich gemacht.

    IMG_0473.jpeg

    Abzweigdose auf dem Dach.

    IMG_0468.jpeg


    IMG_0534.jpeg

    Der AddOn, der analoge und R1 werden noch mit nem Wind Messer belegt.

    IMG_0533.jpeg

    Restliche Kabel noch ordentlich gemacht.

    IMG_0371.jpeg

    😁👍🏻

    Ich suche euch noch aus der App ein paar Statistiken raus von der Sensoren Orgie 👌🏼.

    [ Video mit dem blinken auf YouTube: https://youtu.be/IPuqkhkbacs ]

    Hallo ihr lieben, ich brauche mal Unterstützung.

    Ich habe euch ganz zu Beginn gleich mal ein Video angehängt.

    Problem ist: Shelly Plus 1 PM blinkt 2x mit plus add on. Am AddOn befinden sich 5 Temperatursensoren und ein Türkontakt.

    Ich kann das blinken nicht zuordnen.

    Im Internet und in der Suche im Forum habe ich nichts passendes gefunden.

    Ein weiterer gleicher Shelly ohne AddOn darunter blinkt nicht, sondern leuchtet durchgehend.

    Der AP Modus ist bei beiden aus.

    Hat jemand eine Idee wieso die LED 2x blinkt?

    Mal kurz zur Brandgefahr

    😁👍🏻 den Beitrag hab ich auch schon mal gesehen.

    Dem wohne ich so auch bei.

    Ich realisiere über die Temperatursensoren ja nicht nur eine eventuelle Not Abschaltung, sondern will auch gucken ob ich was belüften muss. Und nicht zu letzt die gute Spielerei.

    Ist also nicht nur die Angst vor Feuer.

    Die Kabel und Leitungen sind ordentlich verlegt und alles neu. Und da jedes Modul ne eigene Leitung zum Wechselrichter hat, dürfte da auch nichts überlasten oder zu heiss werden.

    Wegen der Länge zum Wechselrichter liegen zu jedem Modul 6mm2 Adern.

    Die Wechselrichter selbst haben einen Temperatur Sensor verbaut der die Werte in IO Broker mitschreibt und bei gewissen Überschreitungen durch den Shelly die Anlage auch wieder abschalten könnte.

    In der Garage ist außerdem ein rauchmelder den wir noch näher an die Wechselrichter rutschen lassen.

    Auch der meldet an IO Broker und könnte die Anlage theoretisch wieder abschalten.

    😁 ich weiß, alles in top, und braucht keiner.

    Ich treibe das SmartHome aber gerne auf die Spitze. Wenn man die Daten schon hat bzw. durch Shelly’s für kleines Geld (in meinem Fall sehr zuverlässig bis jetzt) bekommt. Wieso nicht.

    Da ich schon lange mal sinnvoll mit Grafana rumspielen wollte, hab ich jetzt auch genug Daten dafür 😁👍🏻 sodass ich auf einem alten iPad ne schöne Übersicht und Steuerung realisieren kann.

    Netzwerk Kabel gibt es auch als UV Beständiges Erdkabel.

    Im Garten ist bei uns auch ErdKabel verlegt.

    Das Kabel was wir an den Hauswänden haben, haben wir damals eigentlich nur provisorisch verlegt. Da es sich bis heute jedoch gegen die Witterung erfolgreich gewehrt hat. Und der Meter von diesem einfachen verlegekabel deutlich günstiger als die gummierten erdkabel sind, die Kabel auf dem Dach fast nur in Leerrohre verlaufen und nur ein Stück unter der plate liegt wo auch keine Sonne mehr hin kommt. Hab ich das genommen was da war ^^

    Aber ja, grundsätzlich, ist ein Erdkabel sicherlich die bessere Wahl.

    Wollte mit der Projektbeschreibung auch nur bisschen was zur Shelly Community beitragen, was man so alles mit Shelly’s umsetzen kann.

    Die Sinnhaftigkeit ist im Smart Home manchmal etwas übertrieben. Aber soll ja auch Spaß am basteln machen.

    Zu viel sicherheit einbauen ist meiner Meinung nach auch nicht falsch, wenn’s den Betrieb der Anlage nicht unnötig stört. Muss halt gut abgestimmt sein. Letzteres ist aber auch die Chance am SmartHome rumspielen zu können 😁.

    Die messfunktion über die Shelly’s (auch wenn’s in meinem Fall vielleicht nicht das geeignetste Produkt war das ich benutzt habe) hat bei mir den Sinn, das ich keine clouds benutzen muss und darauf nicht angewiesen bin, wenn der Hersteller seine API einstellt. Juckt mich das nicht, weil ich davor ne eigene Messung habe.

    (Ich bin bereits ein gebranntes Kind mit Cloud. Der Nello zoomer Türöffner wurde eingestellt und zu Elektroschrott an der wand. Wodurch ich mit io Broker angefangen habe meine smarten Dinge wieder zurück nach Hause auf was eigenes zu holen)

    Ich gehe davon aus, dass sich unter den Modulen ein Wärmestau bildet (meine habe ich auf ein Tonziegeldach montiert). Wenn man es also schafft, dass die warme Luft ständig durch etwas kühlere Außenluft ersetzt wird, dann sind vermutlich ein paar % drin.

    Das denke ich auch.

    Um Hitzeentwicklung zu vermeiden muss die Luft sich ja eigentlich nur bewegen.

    Sobald die Sensoren zur Messung arbeiten werd ich das beobachten. Und dann ggf mal mit nem Lüfter zum Test arbeiten.

    Bei leichtem Wind, sollte aber schon jetzt genug Luft unter die Module gelangen.

    Ob man da was überlegen muss, wird sich dann also noch zeigen 😁

    Meine laufen alle im ECO Modus ohne Probleme...

    Meine im Innenbereich auch. Alle die draußen verbaut sind, waren öfter plötzlich offline.

    Seitdem eco wieder aus ist, ist das nicht mehr aufgetreten.

    Zumal bei mir die drei die ich aktuell draußen angeschlossen habe immer alle zeitgleich offline waren. (Auch komisch)

    Wlan Empfang liegt bei den draußen jetzt bei fast 100 % weil ich ne UniFi Outdoor Antenne direkt in die Garage gesetzt habe, wo die Shelly’s und Wechselrichter in der Nähe sind.

    Auf dem grundstück läuft ein cat 7 Kabel einmal draußen ums Haus durch alle Schuppen und Garagen. Also das ganze Grundstück ist mit 9 wlan Antennen bestückt, sodass man mit dem Handy überall vollen wlan Ausschlag hat. (Grund hierfür ist fehlendes handynetz in dem Dorf, somit hast du auf dem grunstück ne 100% wlan call Abdeckung und kannst trotzdem überall telefonieren.

    Die 100% Nutzung des ADDON macht schon Sinn, ich sehe allerdings nicht, wie du das alles mit nur einem ADDON erfassen kannst...

    An 1 addon geht zeitgleich:

    1x Wind, oder regen, oder Windrichtung (analog)

    1x zeitgleich digitaler Tür Kontakt

    1x zeitgleich 5 Temperatursensoren. 1wire

    Bedeutet ich brauche 3 addons.

    Da ich drei Anlagen von diesem Raum auf 3 Stromzähler betreibe (werde, ist erst 1 fertig) , sind genügend Anschlüsse frei.

    Je Balkon Anlage kommt ein Shelly mit AddOn.

    Die Tür Fenster Kontakte die ich im selben Raum nicht benötige, werden in andere Schuppen räume nebenan verlängert. Dann geht da künftig das Licht an wenn es draußen dunkel ist und jemand die Tür zum Abstellraum xy öffnet.

    Das liegt bei mir recht günstig. In diesem Raum befindet sich auch ein sicherungskasten für den aussenbereich.

    Da kein Elternhaus 3 Wohnungen beinhaltet und drei getrennte Stromkreise bis nach draußen verlegt sind ist das alles möglich.

    Da nur Familie in dem Objekt wohnt, ist die Vermischung von Sensoren an den Shelly’s auf verschiedene Stromkreise technisch auch kein Problem.

    😁

    Und jedes Shelly Projekt sichert mit den nächsten Besuch zum Bierchen mit dem Elektriker Kumpel der drüber guckt oder sogar mit bastelt ^^.

    Die angesprochene installationsart ist Beton geworden, weil wir die Anlage irgendwann nochmal zeitweise runter holen müssen, weil eh irgendwann neue Dachpappe drauf soll.

    Da hier allerdings noch ein anderes Dach groß Projekt davor ansteht und das entsprechend größere Summen kosten wird, haben wir uns entschieden die Solaranlage erst mal drauf zu beringen bevor wir nochmal 5 Jahre waren und kein gratis Strom vom Dach kommen würde.

    Solar schienen, wenn man sie durchgehend anständig möchte, sind momentan etwas abartig im Preis. wir wären bis zu 500€ teurer gekommen. Die Beton Lösung mit kurzen Schienen hat 50-100€ gekostet. Und da es irgendwann nochmal runter muss, sind wir so flexiebel.

    😁 also hat zumindest Gründe wieso wir das so gemacht haben.

    Wenn neue pape aufs Dach kommt, legen wir gleich Halterungen festinstalliert aufs Dach, wo schönen angeschraubt werden können.

    Insgesamt hat das Grundstück durch die alten Stallungen ca 400 qm Dachflächen, die bis jetzt nicht für Solar genutzt wurden. Wobei eigentlich 90% der Fläche, den ganzen Tag für Solar geeignet wäre. Das da überhaupt endlich was drauf kommt, bin ich schon froh ^^.

    Es wird ja hoffentlich bald den Plus EM geben da man das alte AddOn für den EM leider nicht mehr so einfach bekommt.

    gut zu wissen 😁👍🏻

    Vielleicht wird das dann irgendwann noch mal getauscht. Die Shelly’s finden ja momentan gerade überall Einsatz bei uns. Ich hab bei mir im Haus ne HomeMatic ip Lösung. Da meinen Eltern das zu teuer war sind wir bei Shelly gelandet. Somit setze ich erst seit ca 6 Monaten verschiedene Shelly’s ein, seitdem wir bei meinen Eltern nach und nach sanieren.

    Rommy bitte beachten

    am iPhone wusste ich bis eben nicht wie das richtig geht. Hab mich grad rein gefuchst ^^

    Wusste nicht das man Text markieren und dann direkt zitieren kann. Und vor allem mehre in einem Beitrag zusammen fassen kann.

    Jetzt kann ich’s 😁👍🏻 danke.

    Ansonsten der EM misst besser als die PM und es bleibt ein Schaltaktor. Und es gibt genug Threads mit spontanen Abschaltungen.

    Mit spontaner Abschaltung meinst du, das der Shelly fehlerhaft ausschaltet?

    Hatte ich bis jetzt noch nicht.

    Mit dem Wissen, könnte man aber auf io Broker n Script laufen lassen das den Shelly bei unbeabsichtigter Abschaltung sofort wieder einschaltet.

    Kommt der abschalt Befehl von mir gewollt, kann die Regel zum Zwangs einschalten ja via Script sperren.

    In diesem Jahr (2023) werd ich eh noch viel mit den Anlagen rumspielen bis die scripte alle richtig laufen. Das dadurch natürlich Einbußen entstehen ist klar 😁.

    Wenn’s dann erst mal alles läuft, läufts ja.

    Absolut alle Teile der Solar Anlage sind bei mir so installiert, das man jederzeit was verändern oder austauschen könnte.

    Wobei ich am Ende die abschalt Funktion an der Pv ja eigentlich haben beabsichtigt haben will, um sie via addon bei Überhitzung der Module automatisch abschalten können möchte.

    Als zusätzliche sicherheits stufe eben.

    auch wenn man es nicht braucht 😁

    Da man den Wieland Stecker Schwerer ausstecken kann als schuko, find ich das eigentlich auch nicht falsch.

    Mir waren diese abschaltproblematiken aber auch nicht bekannt bis jetzt. Hatte so einen Fall auch noch nicht. Nur das Problem das im ecomodus die Shelly’s gerne mal abstürzen und sich nicht mehr melden. Was durch Eco Modus ausschalten behoben wurde.

    Mir tut sich aber noch ne andere Frage auf, wo wir hier beim Thema Kühlung waren.

    Was meint ihr, wenn unter jedem Solar Modul, mittig (unten drunter) ein Ventilator angebracht werden würde, könnte das die Leistung der Paneele verbessern? (Gemeint sind so 12v DC computer Lüfter)

    Platz und eine trockene Installation ist bei mir dafür möglich.

    Meine Idee dahinter ist, mit der kühleren Luft sollte die Platte mehr Leistung bringen. Die Lüfter kann man abhängig von meinen Temperatur Messungen schalten.

    Theoretisch sollte der verbrauchte Strom dabei geringer sein als das was dadurch mehr erzeugt werden kann.

    Was haltet ihr davon?

    Kann das was bringen?

    Oder ist der Wirkungsgrad von einer Luftkühlung zu gering?

    Zumindest würde meiner Meinung nach, Stau Hitze unter den Modulen, nicht mehr möglich sein.

    ostfriese

    😁 ich auch ^^ am Dienstag fahre ich hin und schließe den Rest an.

    Dann berichte ich wieder ausführlich mit den restlichen Installationsbildern 😁👍🏻

    Die Fühler befestige ich alle am Rahmen der Paneele. (Unten drunter) Dort waren bereits Löcher für ne andere Installationsart.

    Keine optimale Installation, aber zumindest werd ich rechtzeitig bemerken, wenn wirklich mal ein Paneel kurz vor dem abfackeln steht ^^

    Sei mal dahingestellt ob sowas passiert.

    Aber im Auto hab ich auch n Sicherheitsgurt für den Fall der Fälle. 😁

    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt.